안녕하세요, 공동당구구역의 문성원입니다.
당구클럽을 창업할 때나 리모델링을 할 때에 환기공사를 잘 못하는 경우가 있어서
올바른 환기방식을 알려드리고자 합니다.
환기는 일반 실내용 환풍기를 사용하여 환기하는 것보다는 외부에 배기모터를 두고
실내에는 디퓨셔만 두는 방식으로 환기하는 것이 더 좋으며,
환기용량은 당구클럽 실평수 * 30 세제곱미터 용량으로 시설해야 하며 적절한 급기도 갖추어야 합니다.
예를 들어서 실평수 60평이고 바닥~천정높이가 2.5미터 이면 14,850 세제곱미터의
배기용량이 필요하며 최소한 4,500 CBM 짜리 배기모터 3대 이상을 설치해야 합니다.
( 60 * 3.3 * 2.5 * 30 = 14,850 세제곱미터 )
3대의 배기모터는 카운터 가까운 곳에서 각각의 스위치로 켜고 끌 수 있도록 구역을 배분해주어야 손님의 밀집정도 와 환기필요에 따라 환풍기를 켜거나 끄기 편합니다.
그럼에도 불구하고 당구대가 꽉 차고 담배를 피우는 분이 많은 경우에는
약간의 배기부족을 느낄 정도입니다.
이런 경우에는 창문과 출입구를 열어서 자연환기 와 강제배기를 병행해줘야 하며
동시에 냉난방기를 더 차갑거나 뜨거운 온도로 설정해 주어야 쾌적한 환경에서
환기와 실내온도 유지가 가능해 집니다.
급기도 강제급기를 할 것인지, 자연급기를 할 것인지를 잘 판단해야 하며
급기가 되는 곳은 반드시 덥거나 추우니 급기구 장소선정을 잘 해야 합니다.
좋은 당구클럽 만드세요.
감사합니다. 공동당구구역 문성원드림.